poštovani kolega, kako imam 10 god, iskustva u radu sa instalacijama mogu pretpostaviti u čemu je problem
kod tebe je očiti problem sa uzemljenjem koje nije propisno izvedeno na svim dodirnim točakama u kući ili izvan nje, FID sklopka ne smije bacati na tako malom potrošaću osim ako nije ona za kupanice vrijednosti ( 25/0,03A) , stavljena kao glavna FID koja mora bit vrijednosti 0,5A , pokušaj staviti na drugu utičnicu jer ako ta nema dobro uzemljenje može ti se događati problem, peckanje je prvi znak za to ..... za ostalo stojim na raspolganju